[공학]공조설비설계 1층 FCU
페이지 정보
작성일 23-01-16 16:23
본문
Download : [공학]공조설비설계 1층 FCU.xls
Download : [공학]공조설비설계 1층 FCU.xls( 46 )
설명
[공학]공조설비설계 1층 FCU
[공학]공조설비설계 1층 FCU , [공학]공조설비설계 1층 FCU공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 층 FCU
![[공학]공조설비설계%201층%20FCU_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%20FCU_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%201층%20FCU_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%20FCU_xls_02.gif)
공학,공조설비설계,층,FCU,공학기술,레포트
[공학]공조설비설계 1층 FCU
레포트/공학기술
순서
Sheet1
E 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 3273 2314.4
13 886.2
16 771.1
W 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 796.3 1667.5
13 977.8
16 2150.5
SW 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 85 684.5
13 601.2
16 803.4
...
Sheet1
E 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 3273 2314.4
13 886.2
16 771.1
W 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 796.3 1667.5
13 977.8
16 2150.5
SW 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 85 684.5
13 601.2
16 803.4
S 페리 FCU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 현열 잠열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 866 2990.2
13 2108.9
16 1xxx.1
11 1815.4
12 1933.6
13 1889.9
AHU 냉방 난방
시각 현열 잠열 전열 SHF 외기(전열) 냉방합계 현열 잠열 전열 외기(전열) 가습(kg/h)
9 19127.05 3705.6 22832.65 0.837706091934138 8802.2 31634.85 1229.2 1229.2 21776.2 10.4
13 20152.45 3705.6 23858.05 0.844681354930516 8802.2 326…(省略)
다.