본문




Download : 실내열환경기준.hwp




열적 불만족은 인체가 덥거나 혹은 춥기 때문에 야기되며, 쾌적 한계는 PMV와 PPD 지표에 의해 표현될 수 있다. 사람은 인체 내 열생산량이 주 환경으로의 열손실량과 일치하면 열평형 상태에 있게 된다된다. PPD는 4절에 설명된 바와 같이 PMV로부터 구할 수 있다.
3. 예상 mean(평균) 온열감 (PMV, Predicted Mean Vote)
5절은 쾌적 열환경 조건에 관한 내용들을 다루고 있다. 인체의 열평형은 온도, mean(평균) 복사온도, 기류 속도, 습도와 같은 물리적 환경 인자 뿐만 아니라 활동량, 착의량에 의해서도 영향을 받는다.

순서

쾌적 열환경 조건 규정

PMV 표는 활동량 (metabolic rate), 착의량 (thermal resistance) 과 온도 (air temperature), mean(평균) 복사온도 (mean radiant temperature), 상대 기류 속도 (relative air velocity), 수증기 분압 (partial water vapour pressure)을 알면 구할 수 있다.
+2 : warm


3.1 결정 (Determination)

이 국제 기준은 열적 쾌적을 달성하는 것이 목적인 실내 환경 혹은 이와 유사한 실내 환경에 노출되어 있는 건강한 남자, 여자에 적용된다된다.
ppd, pmv, 온열환경, 열환경, 건축환경, 환경, 온열환경지수, 온열환경지표,
이 기준은, 인체가 노출되는 온화한 (moderate) 혹은 극단적 (extreme) 열환경의 측정(measurement) 및 평가 방법을 규정한 일련의 국제 기준들중 하나이다.

-3 : cold

1. 범위 및 적용 분야 (Scope and field of application)
0 : neutral
온화한 환경에서 인체의 열조절 시스템은, 열평형 유지를 위해, 자동적으로 피부 온도를 조절하고 땀을 분비하게 된다된다.
+3 : hot

온화한 열환경에 노출된 인체의 온열감과 불쾌적 정도 (혹은 열적 불만족도)를 예측할 수 있는 방법 제시
이 국제 기준의 목적은 다음과 같다. PMV 지표는, 인체 열조절 시스템의 생리적 반응을 1,300명 이상의 사람으로부터 수집된 온열감 의사 표시와 통계학적으로 연관시킨 것이다. (ISO 7726 참조)

권장 쾌적 열환경 조건 (Recommended comfort requirements)은 부록 A에 있다.(2절 참고한 문헌 참조) 이 국제 기준은 새로운 환경의 설계시 혹은 기존 환경의 평가시에 이용될 수 있다. 각종 표, 그림 삽입되있구요.. 많은 도움 되리라 생각됩니다
+1 : slightly warm

실내열환경기준-7330_01.gif 실내열환경기준-7330_02_.gif 실내열환경기준-7330_03_.gif 실내열환경기준-7330_04_.gif 실내열환경기준-7330_05_.gif
레포트 > 공학,기술계열



2. 참고한 문헌 (References)

각종 표, 그림 삽입되있구요.. 많은 도움 되리라 생각됩니다
인체의 온열감은 주로 인체의 열평형과 관련이 있다. 하지만 열적 불만족은 인체 특정 부분에 대한, 원치않는 국부적 냉난방에 의해서도 야기될 수 있다. 극단적 열환경에는 다른 국제 기준이 적용된다된다. 이 기준에서는 온화한 열환경의 평가에 관한 내용을 담고 있다.
다.

Download : 실내열환경기준.hwp( 56 )


ISO 7933, Hot environments - Analytical determination and interpretation of thermal stress based on the calculation of required sweat rate.

-1 : slightly cool


-2 : cool
PMV는 다음의 7단계 온열감 척도에 대한 많은 사람들의 의사 표시(vote, 혹은 신고로 번역하기도 함, 이후 의사 표시로 표기)의 mean(평균)치를 예측하는 것이다.

[건축] 대중이용시설 이용자 열環境 평가
ISO 7243, Hot environments - Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT index (wet bulb globe temperature).
건축환경 시간에 에이뿔 받은 레포틉니다.
PMV 지표는 인체의 열평형에 기초하고 있다. 건축環境 시간에 에이뿔 받은 레포틉니다. 필요시에는 부록 A에 권장된 것보다 좀 더 완화된 쾌적 한계를 국제 기준에 정리(整理) 되어 있는 원칙들을 따라 만들수도 있다.
측정(measurement) 혹은 근사를 통해 이러한 인자들을 정량화하면, 3절에 설명된 바와 같이 예상 mean(평균) 온열감 (PMV, Predicted Mean Vote, 이하 PMV로 표기)을 계산하여 인체의 온열감을 예측할 수 있다.
ISO 7726, Thermal environments - Instruments and methods for measuring physical quantities.
설명
예상 불만족도 (PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, 이하 PPD로 표기)는 주어진 환경하에서 너무 덥거나 혹은 너무 춥게 느끼는 사람들의 비율을 예측함으로써 열적 불쾌적 혹은 열적 불만족에 대한 정보를 제공해주는 지표이다.
Total 36,900건 1 페이지

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

seoulsportal.or.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © seoulsportal.or.kr All rights reserved.